土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱变截面,梁钢筋排布方法?

柱变截面,梁钢筋排布方法?

发布于:2012-01-08 18:24:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
0108.JPG
图为地下室顶板梁,柱子、梁均居轴线中,截面如下:
基础顶面~地下室顶板 500X500
地下室顶板~4.370 400X400
柱子在地下室顶板处变截面,每边缩小50,根据c/hb≤1/6柱纵筋可弯折贯通,现在问题来了,图中梁宽450,柱截面400(在弯折缩小后),那么 梁面钢筋如何排布?

0108.png
黑色矩形处,如果采用插筋的话,同样存在梁宽大于柱截面的问题。

[ 本帖最后由 yght2008 于 2012-1-8 20:31 编辑 ]

0108.JPG


0108.png

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • haiyangzhixin
    haiyangzhixin 沙发
    插筋处理是一种办法,但是造成的结果是在梁柱节点区域钢筋特别密,对浇筑混凝土造成很大的困难。本人遇到过柱子两侧梁截面不一致,浇筑时振捣了一个小时柱子下边空空如也,只能改打细石才解决。但是插筋要是后插,则插筋位置不容易保证。不过本人目前也不知道有什么更好的办法、、、、
    2012-01-15 18:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • yght2008
    yght2008 板凳
    嗯,果然要采用插筋的方法,未变截面的柱子有包住梁!!
    2012-01-14 10:58:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1532 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

测量证书有用吗???

学校上学期让我们报名测量员,我想测量员对于我学造价的不一定有多少用处,但是看同学们报的也不少真的很纠结

回帖成功

经验值 +10