土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间流量放大器

卫生间流量放大器

发布于:2012-01-08 16:15:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层楼房卫生间,往往由于本层自来水水压不够高而使冲洗阀冲水力度不够,如能使冲水流量放大,就能解决问题。我这里有一个流量放大器的设计,设计草图如下:
它可以在自来水所能提供的输入流量只有0.3L/s时,把输出流量放大到0.8L/s 。用以冲走固态排泄物。

设计草图2.JPG

它还可以设计成感应式的,水管子入墙,既美观又卫生。专利名:一种冲水水箱,专利号:ZL 200820109874.0 。
感应冲水2.JPG

[ 本帖最后由 dingbal 于 2012-1-8 16:33 编辑 ]

设计草图2.JPG


感应冲水2.JPG

  • dingbal
    dingbal 沙发
    介绍一下工作原理,当延时阀被打开后,自来水会从下水管上端借助重力作用向下流,因该层水压不够高,这时水的流量不会很大,比如也就在0.3L/S左右,所以在下水管中是非满管流,这时让我们想起了高层楼房排水立管中在排水时会产生负压的情况,现在我们这里的情形与之类似,也会在管子里长生负压,而且这种负压会达到2cm水柱以上,会把吸水管中水的水位提升2cm以上,也就是说管内外压强差会把水箱中的水通过吸水管压入下水管,进而形成了虹吸。这时下水管中的水又多了来自水箱的一部分流量,从而总的流量就放大了。我的实验是当自来水的输入流量(即来自延时阀的流量)为0.33L/S左右时,下水管的输出流量能到达0.8L/S左右,可以冲走固态排泄物。当然这跟下水管的内径和长度有关。