防雷引下线的距离要求只要在周边满足吗?
防雷引下线的距离要求只要在周边满足吗?
请问二类型防雷引下线18m的距离要求只要在周边满足吗?还是整个平面内,比如说30mX30m的建筑,我周边按18m设了,是不是还应该在中间设置几根?就是不让任何空白的空间超过18m?
发布于
2006-08-29 11:13:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
haihejkle
工业与民用配电手册 p-787页
二类:
引下线不应小于2根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。
在仅利用建筑物四周的钢拄或柱内钢筋作为引下线时,可按跨度设置引下线,但引下线的平均间距不应大于18m
这样看来,不是平面设置成网格 因为楼顶的 钢筋网络已经能达到10mx10m 或者12mx8m 了
2006-08-30 00:19:30
来自 PC
评论
举报
家辉
二类型防雷引下线18m的距离要求只要在周边满足即可,不需要整个平面设置成网格
2006-08-29 17:17:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
漫天飞雪
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
364
回复
684
粉丝
2
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
haihejkle
