土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷引下线的距离要求只要在周边满足吗?
请问二类型防雷引下线18m的距离要求只要在周边满足吗?还是整个平面内,比如说30mX30m的建筑,我周边按18m设了,是不是还应该在中间设置几根?就是不让任何空白的空间超过18m?

全部回答(3 )

  • haihejkle
    工业与民用配电手册 p-787页

    二类:
    引下线不应小于2根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。
    在仅利用建筑物四周的钢拄或柱内钢筋作为引下线时,可按跨度设置引下线,但引下线的平均间距不应大于18m


    这样看来,不是平面设置成网格 因为楼顶的 钢筋网络已经能达到10mx10m 或者12mx8m 了
    2006-08-30 00:19:30 来自 PC 评论 举报
  • 家辉
    二类型防雷引下线18m的距离要求只要在周边满足即可,不需要整个平面设置成网格
    2006-08-29 17:17:29 来自 PC 评论 举报