请教,消防电梯前室风口采用常闭还是常开?

发布于:2006-08-29 10:46:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问题同标题。陆耀庆手册上说采用常闭型着火时只开启着火层风口,采用常开型的,风机压出管上要设止回阀。但是我不明白,如果选一样的风机,常闭型的只开一个风口,常开型的所有的风口都开着,这风量能一样吗?谢谢!
大家也可以到这里来看看http://co.163.com/forum/content/358_408277_1.htm

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    由于采用了常开风口
    在没有火灾层,前室的门是关闭的,所以我们只用考虑一个门缝的漏风率,也就是20~30%的由来
    这样估计你就能理解了
    风道当然按照实际的风量来计算
    2006-08-29 15:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • helped_001
    helped_001 板凳
    谢谢!就是加上20-30%,风量也相差很大啊,那么风道怎么计算?
    2006-08-29 14:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多