办公楼设消防的条件

发布于:2003-12-12 09:07:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近下载了送审版的《建筑设计防火规范》,看到上面关于办公楼设置消防的条件比2001版的详细了很多,按上面的说法,体积小于1万(且层数小于5层)的就可以不设置。1万到2万5的才5L/S,大于2万5的是10L/s。请教高手:这样会不会偏小啊?
  • 堕落天使
    堕落天使 沙发
    不会的!这不是更简单了么!哈哈…………其实这次修改《建筑设计防火规范》最大的改动是喷淋方面的,丙类工业厂房大于3000平方米就要设置喷淋和机械防排烟,设计费要提高啦!不提高不干啦!哈哈…………
    2003-12-17 22:37:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教自喷规范问题

自喷规范4.2.9的第二条“控制管道静压的区段易分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管”请问,什么区段是控制管道静压的,什么区段是控制管道动压的?能否举个例子?