【求助】全密封瓦斯继电器有没有油,都没信号或动作输出
【求助】全密封瓦斯继电器有没有油,都没信号或动作输出
这是网友wyfanyu发来的求助,全文如下:
我公司有几台这种全密封的变压器,但是有的瓦斯继电器内充油,有的没有油,但是也没有信号或动作输出,以前没有用过这种瓦斯继电器,能初略讲解一下吗,不胜感谢。
发布于
2012-01-08 13:11:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zyz8438
你遇到的是多大的变压器,不用瓦斯保护?
2012-01-11 09:37:11
来自 PC
评论
举报
tangaizhi123
规范规定800KVA及以上的变压器要装瓦斯气体保护,但有的用户400KVA、500KVA都要求装,瓦斯继电器内是要加油的不然会误动作