土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 加氯点的设置讨论

加氯点的设置讨论

发布于:2006-08-29 09:11:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本工程在山脚下设置加压泵站,在山上高差50米处设置清水池,平面距离300米,请教各位大侠,加氯点设置在那里比较合适?
还有一个条件,在清水池边没有条件设置加氯间

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yangsi5927
    yangsi5927 沙发
    可是厂家说距离太远了,还没有使用先例
    2006-09-06 09:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳


    那还能放在哪儿?只能放在泵站了,加药点——
    A、泵出口管线:
    1、300米距离,水流约6分钟可到清水池,不算长;
    2、管道要严格防腐;
    3、加药自动化程度要高,随流量调整。
    B、清水池:引300米长加药管线直接至清水池;
    2006-08-29 12:45:29

    回复 举报
    赞同0