地下车库6个分区,喷连报警阀的选用,是按照一个分区一个报警阀,还是报警阀按照所控制的喷头数辆来选的呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • charles1016
    charles1016 沙发
    同意楼上,报警阀个数设置按喷头数量,立管分区考虑控制的最高和最低喷头高差不大于50m。水流指示器按分区。
    2012-01-19 12:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • acc333
    acc333 板凳
    按喷头个数设置报警阀组吧,一般不超过800只;每个分区的信号阀和水流指示器还是要分开设置的。
    2012-01-17 10:12:17

    回复 举报