土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC 故障与显示方法

PLC 故障与显示方法

发布于:2006-08-28 22:24:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PLC 故障与显示方法


在 PLC 控制系统中由于误操作、外围元件设备故障等会经常引发生产上的损失和安全事故,因此本文着重探讨故障形成的各种类型并进行逻辑设计,同时将故障诊断信息通过特定的途径进行显示、报警和存档。
关键词 可编程控制器 故障诊断 逻辑图
1 前言
在 PLC 组成的各类控制系统中, 由于复杂的逻辑关系、繁多的控制元件、分散的执行机构和运行设备,一旦其中发生误操作或者外围元件、设备的故障将会造成生产上的损失和安全事故。那么在设计控制系统时必须充分考虑到这一点,在便于维护和检修的前提下,自动、及时、准确地诊断和显示各类故障信息就显得尤其重要。本文就常见的故障诊断给予逻辑图、示意图的实现,并且探讨一种实际可行的途径将此信息显示、报警和存档。
2 PLC 系统的故障类型

PLC 系统的故障可以由以下几种:
2.1 状态矛盾诊断
红外我们根据设备或元器件之间的信号,来检查它们的实际状态是否处于逻辑矛盾,如是则必然有其中的一个信号为假状态。
比如某一上下滑动的气缸,其上下端的接近开关如采用同种型号且常开一致的情况下,如出现两接近开关的信号同为 “1” 时,说明其中一开关失灵,产生故障信息。用逻辑图表示如下 ( 略 ) :
图中, I 1.0 和 I 1.1 分别表示上下限位,当 I 1.0 动作时, I 1.1 也动作时 PLC 诊断为故障 M 1.0 。类似的还有电机的正转和反转信号、行程开关的常开和常闭信号等均不能同时出现。
2.2 动作联锁条件故障
为保证特定设备的正常运行或执行机构的正确动作,一般需要提供动作的联锁条件,比如安全开关、设备的就绪、其他动作的到位等。一旦其中一项不满足且设备或执行机构的启动命令发出时,系统会显示联锁条件故障。
比如造纸机烘缸传动电机的正常运行,其首要条件为紧急安全开关(常闭 I 2.0 )、烘缸润滑油正常信号(常闭 I 2.1 )、烘缸干毯跑偏器限位正常信号(常闭 I 2.2 )。如该传动启动命令( I 2.3 为 “1” )输出后,只要其中一个联锁条件不符和,就会产生动作联锁条件故障信息( M 2.0 )。

上图 ( 略 ) 中,当故障信息出现后可以用复位按钮( I 2.4 )进行复位。类似的情况除各类传动联锁条件外,还有啮合辊的动作联锁条件、 IR 红外线投入运行联锁条件等。
2.3 动作不到位或命令发出后未动作诊断
气在设备运行和执行机构动作的命令发出后,为检测其动作的有效性和准确率,常常需要设置一定的时间延迟来判断动作的执行情况。对于动作不到位检测,需要在动作执行末端或执行的结果上加上检测开关(如行程开关、感应开关、流量开关、红外开关等);对于未动作检测,则需要在执行前端或执行的结果上加上检测开关。
例如在一滑动气缸的前端加上一感应开关(常开 I3.0 ),动作命令( Q 3.0 为 “1” )发生前执行机构在前端位置,当动作命令 15 秒后仍未检测到感应开关发生变化,则输出未动作故障信息( D 3.0 )。该故障信息可用复位按钮( I 10.0 )进行复位。

类似的情况除各类气动、液动、电动执行机构外,还有泵体的运行(通过流量检测)、加热器的投入(通过 PT 热敏回路)等。
2.4 分步控制出错诊断
在实际的设备运行中经常需要分步控制以实现自动化的要求,因此发现分步控制中的错误并将该出错的分步显示出来,便于系统的安全运行,这就是分步控制出错诊断。
比如,某自动过程启动后,有 3 个分步动作。在启动命令信号发出后,先执行分步 1 动作,然后对该动作的结果进行判断,如正确继续进入分步 2 动作,不正确则退出该自动过程,同时显示故障信息 D 4.0( 分步 1 动作不充分 ) 。分步 2 、 3 动作的原理同分步 1 。待全部正确结束后才输出完成信号。
具体的故障诊断示意图如下 ( 略 ) :

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • whyliang
    whyliang 沙发
    谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
    2008-07-27 21:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • zdjdbllee
    zdjdbllee 板凳
    2007-12-01 22:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PLC 控制系统应用的抗干扰问题 2

4 主要抗干扰措施 4.1 采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰 在 PLC 控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入 PLC 控制系统主要通过 PLC 系统的供电电源(如 CPU 电源、 I/O 电源等)、变送器供电电源和与 PLC 系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在,对于 PLC 系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好电源,而对于变送器供电的电源和 PLC 系统有直接电气连接的仪表的供电电源,并没受到足够的重视,虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以,对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少 PLC 系统的干扰。

回帖成功

经验值 +10