箍筋的作用有三点,1抗剪,2抗扭,3约束内部混凝土及钢筋(包括相加箍筋及纵筋)
单桩承台一般设三个方向箍筋,其中水平向箍筋摆放位置有两种做法,一种摆放于竖向箍筋外侧,一种摆放于竖向箍筋内侧,如下图示意
QQ截图未命名1.jpg QQ截图未命名2.jpg
我觉得采用第一种更为合理,图纸摘引自福建省2004G104承台图集
原因是:单桩承台受剪扭效应不明显,以承受桩与柱之间的轴线挤压力为主,混凝土与竖向箍筋有外扩趋势,水平向箍筋起到环箍作用,(类似钢管混凝土外套钢管作用)

QQ截图未命名1.jpg


QQ截图未命名2.jpg

  • scljc2010
    scljc2010 沙发
    楼主说的有道理啊
    2012-01-10 11:20:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。