正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 749 人订阅
阅读下一篇
请教一下:对于仅设主管循环的生活热水供水管网,在计算供水管网热损失时,是计算所有管段的热损失,还是仅计算参加循环的管段的热损失?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
chun_04661
沙发
已知污泥设计流量为500M3/a,含水率为99.2%,固体负荷为60Kg/m2.d采用重力浓缩时,浓缩池的面积为---M2 A73.33 B76.33 C73.36 D73.66 A为正确答案
2006-09-21 16:40:21
赞同0
-
阿依古丽0908
板凳
解:固体负荷为60kg/(m2.d) 污泥流量为500m3/d 含水率为99.2%,
2006-09-21 09:25:21
赞同0
加载更多答案该是66.67M2
备考题有个勘误表;已经把A改为66.67M2了
回复 举报
所需面积为8*500/60=66.67 m2
奇怪为什么答案里没有
题目中数字是不是写错了 流量应为550m3/d
所需面积为8*550/60=73.33 m2
这道题在排水编辑部备考题中 第49页 2.9.9
去年上专业课辅导班时老师讲过 是题目中数字写错了
第四版城镇排水手册中 第486页有这道例题
回复 举报