土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浴室的保护

浴室的保护

发布于:2006-08-28 18:57:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
对于淋浴盆的保护需要满足以下条件:
14.8.2.6 在各区内所选用的电气设备必须至少具有以下保护等级:
在0区内:IPX7
在1区内:IPX5
在2区内:IPX4(在公共浴池内为IPX5)
在3区内:IPX1(在公共浴池内为IPX5)

那么
1、请问普通的开关和插座,防溅的开关和插座,IPXX分别是多少?
2、淋浴盆0.6m内为2区,2.4m内为3区,那基本上整个浴室都在3区范围内了,那不是所有的开关与插座都要用防溅式?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dzrgg
    dzrgg 沙发
    哪里有密闭开关和防爆开关?
    2007-04-09 17:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • haihejkle
    haihejkle 板凳


    严重同意
    但是在验收中往往是加一个防溅 的外盒子 应该是起一定的作用但是达不到要求啊
    2006-08-30 00:24:30

    回复 举报
    赞同0