请教医院污水调试中出现的问题

发布于:2006-08-28 17:39:28 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我现在做一个医院污水的处理,调试很久,都达不到排放要求。设计水量35T/h,设计消毒时间3小时,采用二氧化氯消毒法,达到三级标准。采用的工艺为进水——格栅——调节池——接触消毒——出水 加氯量800G/l 请各位大虾、前辈指教!

谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bbkite58
    bbkite58 沙发
    有没方法检测设备产生的二氧化氯和原来的设计是否一样?
    2006-09-28 14:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • tianlei810209
    tianlei810209 板凳
    那就是你的二氧化氯发生器的缘故
    本身二氧化氯产生的余氯就比较少,余氯少时应该的,而你的大肠菌群超标,这就是问题了
    增加消毒剂用量,检验消毒设备是不是合格,或者有没有在正常使用
    你的消毒设备哪个厂家生产的
    现在小厂太多了,质量不可靠
    2006-09-28 08:32:28

    回复 举报