土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请问】电动机的主开关可以用三极带漏电的断路器吗?
最近有个项目的设计蓝图上,很多电动机负载的电源开关选用的三极漏电断路器,有个同事说用三极漏电肯定跳闸,要换成四极漏电开关,但是如果用四极开关零线没地方接啊,总不能接在电机的保护接地上吧?请各位有经验的同仁指点,三相电机用三相漏电断路器做电源开关会频繁跳闸吗?三相漏电断路器的原理是否是检测三相电流的矢量和是否为零作为跳闸判据?

全部回答(40 )

  • liuwen198799
    学习
    2012-02-07 10:43:07 来自 PC 评论 举报
  • sy861030
    可行的,只要控制回路接到断路器上端就行
    2012-02-07 10:39:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10