宁波地区一类高层一定要用WDZ(N)的电线和电缆吗
宁波地区一类高层一定要用WDZ(N)的电线和电缆吗
我是甲方的,设计院建议一定要采用WDZ(N)-BYJ的电线,WDZ(N)-YJE的电缆,说一定要采用低烟无卤的,晚辈不太懂这个,请问这个是必须的吗,大家实际做的工程中也用的是WDZ(N)的吗?谢谢
发布于
2012-01-07 10:22:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
daveydu2011
1.民规中说的是宜采用阻燃低烟无卤或阻燃无烟无卤电力电缆。
2.除非地方规范另有说明,否则不一定要采用。
2012-01-08 16:40:08
来自 PC
评论
举报
liuzd
对于一类高层是这样的,《新民规》的要求。
2012-01-08 13:35:08
来自 PC
评论
举报