请问测量悬浮物时,真空泵的参数选多大够用?称量瓶用多大规格的,对应的用量程为100克的电子天平可不可以?吸滤瓶和真空泵之间还需要缓冲瓶么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
jxysmno1-001
沙发
曝气生物滤池(BAF)和翻板滤池技术及配套生物陶粒滤料,翻板排水阀,面包管及不锈钢竖管等配套产品.多多交流,合作愉快.联系jxysmno1@163.com,qq248729318
2008-02-02 04:46:02
赞同0
-
gaosong8208
板凳
呵呵
2007-10-25 20:29:25
赞同0
加载更多回复 举报
BAF并不是在接触氧化的基础上做起来的,和接触氧化有很大的区别
最初的基础是在快滤池基础上加了曝气装置
他的水利停留时间是非常短的
设计蒲圻生物滤池要考虑布水,布气,反冲洗等很多问题,施工、运行其实是相当麻烦的
所以个人认为还是接触氧化相对容易做
当然,每个工艺的提出都有自己的特点,不同情况下有各自的优势,具体采用什么要看具体情况决定
回复 举报