由于要在一山坡地修建变电站,需对开挖场地形成的高边坡进行处理,我做了一个方案,下部做成仰斜式浆砌石挡土墙,上部做成浆砌石护坡,现在上传上来,请大家多多提意见。
我对挡土墙进行了抗滑稳定和抗倾覆验算,均安全,但是在进行地基承载力验算时,偏心距算出为负值,而且基底平均应力和最大应力均不满足要求,不知该怎么处理,请XDJM指教。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yanfei1110
沙发
学习哈。。。
2008-10-26 16:46:26
赞同0
-
cytj
板凳
不知墙后风化砂岩的厚度是多少?目前未支挡时该边坡的稳定情况如何?16m高的挡墙脚底一定要生根!从图中看:排水沟距墙很近。墙的前趾点在排水沟底以上,墙前的被动土抗力几乎没有了。如果风化砂岩的厚度较大,那么墙后土压力仅仅靠墙底不足2m长度上的抗滑力是难以平衡的。不知你是如何计算的。冒昧了!