自喷可否这样做?

发布于:2003-11-30 19:23:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本工程是五万平方米的地下车库,按规范800喷头一个报警阀则需要十二个,如把报警阀全设在水泵房内一则占地多,二则每个报警阀均需引出一根长管到各区使在地下车库内全是消防管,现有这样想法:从水泵房内引出一个环网到各区,再在各区末端设置报警阀这样可在车库顶上只有一根自喷管。不知这样可否,请教一下同行与专家。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tangwule
    tangwule 沙发
    报警阀设置本来就有集中和分散的设置方式,你这个是分散的设置,没什么问题的:)
    2007-07-31 11:38:31

    回复 举报
    赞同0
  • colinxia
    colinxia 板凳

    说的很在理
    2007-07-31 08:32:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块