土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 平衡技术在中央空调系统中的应用

平衡技术在中央空调系统中的应用

发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

随着经济的发展,空调系统成为现代建筑物中不可缺少的设施之一,但由于空调耗能量通常较大,故其节能设计势在必行。要确保空调系统按照设计的技术参数运行,对系统的水力平衡控制相当关键,可及时发现和排除对系统功能造成威胁的一些现象。



附件名:2006891155115827743/2006891155115827743.htm

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hz_1000
    hz_1000 沙发
    我现在就在做这样的工程,但是还不是很明白,平衡阀最后不知道会怎么样调试,厂商调试的时候不知道能不能学到一点
    2007-08-11 10:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • botonlee
    botonlee 板凳
    其实水利系统平衡的目的是:节能!而并不是上述文章介绍的内容,一栋大型建筑的水利系统失调会导致各种其它的恶性后果,比如空调机流量达不到设计要求,无法达到设计的供冷、供热量。甚至是损坏设备,尤其是新风机组的盘管在冬季如果压差不够,不过水的话,那即使不开机盘管也会冻坏的,其它的防冻措施根本就没有任何作用!在举例:一个系统,如果不考虑水利系统平衡的话,那循环泵的扬程势必会按最不利环路的阻力考虑,造成扬程过大,对与循环泵的能耗和初投资都会产生影响。这里就不再详细描述作用原理了,具体可以和厂家去沟通!我们的一个项目也正在实施,选择了TA的水利平衡系统。根据设计院与专家的论证系统节能应该比不上平衡的系统节约至少10%!!!这里的能源不仅仅指电能,还包括水利管道的阻力损失、热量损失、温度不平衡损失等等一系列的,至少总能耗水平是夏季平均工作日0.2元/平米每天10小时(这里不包括末端电费)末端电费估计在0.08元/平米每天10小时。所以整个算下来,节约0.028元/平米每天
    相对来说初投资虽然高了,但长期效益还是可以收回的!
    2007-08-03 13:55:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论小型冷热电联产

论文简介: 本文简要介绍了小型冷热电联产系统的特点和主要设备的现状。阐述了当前国内面临电力供应紧张的局面,如何在西气东输的有力前提下,大力发展以小型、清洁冷热电联产为代表的第二代能源系统,促进国民经济的发展。 附件名:2006891155116382011/2006891155116382011.htm 文件大小:13K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10