论文简介:

在成套企业中,合理选择母线截面直接关系到设备的安全运行和生产制造成本,为此必须引起足够的重视。笔者根据GB3906-91中的计算公式对常规所接触到的实例,进行了计算并汇总。



附件名:2006871154916480912/2006871154916480912.htm

文件大小:3K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gugwh_7808
    gugwh_7808 沙发
    变压器低压侧应按环境温度选母线.过载系数取1.25,母线温度校正系数取0.887,
    2013-01-06 09:33:06

    回复 举报
    赞同0
  • cola1985
    cola1985 板凳
    好东西,想看看
    2011-05-14 23:37:14

    回复 举报
    赞同0