土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 某会展中心工程暖通小结

某会展中心工程暖通小结

发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

某会展中心暖通工程竣工验收后,发现了一些问题:冷却水泵、冷却塔性能均达不到设计要求的参数。其余,如蒸汽系统、蒸汽凝结水排放,空调冷(热)水室外管沟、冷负荷调节等方面均存在一些问题。经一年多的整治和改造,整个空调系统基本达到设计的要求,均能正常投入运行。本文简单介绍了这些问题的解决措施,仅供同行参考。



附件名:2006831154591466638/2006831154591466638.htm

文件大小:8K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xizhangyu
    xizhangyu 沙发
    能将问题说的具体些吗,如果有需要给你看一篇文章,是专门写这个工程的冷却水系统调试的
    2007-09-24 14:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • szlyc1973
    szlyc1973 板凳
    请问楼主,目前提高冷却塔冷却效果有无最新技术。对于已经安装的圆塔,冷却效果达不到,有没有方法提高冷却塔的冷却效果.
    2007-08-20 21:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型节能汽水换热器——激波加热器

论文简介: 在暖通领域,对于能耗巨大的汽水换热过程,节能降耗的方式无外乎提高传热效率、合理能源分布结构。目前实际工程中使用的汽水换热器大多为间接式换热器,这类换热器存在换热效率逐年降低、维修量大、凝结水回收困难、基建投资及电耗大等问题。激波加热器是解决现有汽水间接换热问题的最简单、经济、可靠的一种换热器。 附件名:2006831154591657393/2006831154591657393.htm

回帖成功

经验值 +10