0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
变压器瓦斯保护的检验瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护的运行效果。因此,必须认真进行检验。 l、瓦斯继电器的检验1.l瓦斯继电器内部和机械部分的检验 (1)玻璃窗、放气阀、探针处和引出线端子等应完整不渗油。拆、接引线时,防止引线端子跟随一起转动。 (2)浮筒无裂纹及凹凸处、玻璃窗应完整清晰明亮无裂纹线。 (3)水银接点的水银面应清洁光亮,摇动分、合时水银流动灵活,不应挂在玻璃壁和电极上,电极和极尖应光亮呈银白色。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板沿接地体的长度不得小于15m主要是考虑避雷针独立接地与变压器接地之间经15米的衰减可减少对变压器的危害.但室内安装的变压器接地网与接闪器引下线接地装置之间不容易达到沿接地体的长度不得小于15m
回复 举报
因为接地装置中垂直接地极的距离是5米,“沿接地体的长度不得小于15m”必定经过4个垂直接地极,(如果15米内只有三个,必定在引出处还有一个),有4个垂直接地极的接地装置,接地电阻能肯定满足防雷接地的要求了。
楼主的问题与题目不相符?根本没有谈及变压器???
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-6 19:41 编辑 ]
回复 举报