土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基设计碰到麻烦。

桩基设计碰到麻烦。

发布于:2012-01-06 16:24:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6度非抗震,3层的框架厂房,单桩承载力为600kn,在pkpm设计基础时,一个柱底压力不是很大的承台出现了红色,最大反力,最小反力差这么多,最小的还是负值,如图 4R%06G}B71DE10XNGZV4`ZJ.jpg GFS$MH@2UD}]FMTB@4(L`Y7.jpg。刚接触桩基础,路过的大家提提意见。

4R%06G}B71DE10XNGZV4`ZJ.jpg


GFS$MH@2UD}]FMTB@4(L`Y7.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lsz1008
    lsz1008 沙发
    弯矩大的原因,光凭承受竖向荷载桩承载力很大
    2012-01-12 15:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    柱底弯矩大的事!
    用有限元计算一下。
    2012-01-11 15:31:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多