土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水幕问题求解

水幕问题求解

发布于:2012-01-06 14:51:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求大神解答:防护冷却水幕结合普通防火卷帘降背温的时候是否可以采用闭式自动喷头还是必须水幕喷头?(高规5.4.4条文解释上说明两侧设独立的闭式喷头,自喷规范6.1.5防护冷却水幕应采用水幕喷头)。两侧设喷头的时候算水量是按单侧开启计算还是两侧开启(用水量差一倍非常大)?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    高规5.4.4条文解释上说明两侧设独立的闭式喷头,自喷规范6.1.5防护冷却水幕应采用水幕喷头。这根本就是两回事情。水幕的要求较高,高规说明可以用加密的闭式喷头来替代水幕的意思。这是权宜之计。新的消防规范(还没有实施的)已经将高规那条取消了,改成按自喷那条也就是水幕执行。。
    2015-12-14 17:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • crystalsea
    crystalsea 板凳
    高规5.4.4条文解释上说明两侧设独立的闭式喷头,自喷规范6.1.5防护冷却水幕应采用水幕喷头。这根本就是两回事情。水幕的要求较高,高规说明可以用加密的闭式喷头来替代水幕的意思。这是权宜之计。新的消防规范(还没有实施的)已经将高规那条取消了,改成按自喷那条也就是水幕执行。。
    2013-12-17 17:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用系统空压机如何选型?

碰到北方地区仓库,要上预作用系统喷淋,报警阀含空压机,不晓得怎么选型,大小,报警阀间不知道多大才够,请求有经验人士赐教

回帖成功

经验值 +10