求大神解答:防护冷却水幕结合普通防火卷帘降背温的时候是否可以采用闭式自动喷头还是必须水幕喷头?(高规5.4.4条文解释上说明两侧设独立的闭式喷头,自喷规范6.1.5防护冷却水幕应采用水幕喷头)。两侧设喷头的时候算水量是按单侧开启计算还是两侧开启(用水量差一倍非常大)?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    高规5.4.4条文解释上说明两侧设独立的闭式喷头,自喷规范6.1.5防护冷却水幕应采用水幕喷头。这根本就是两回事情。水幕的要求较高,高规说明可以用加密的闭式喷头来替代水幕的意思。这是权宜之计。新的消防规范(还没有实施的)已经将高规那条取消了,改成按自喷那条也就是水幕执行。。