请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gls5352
    gls5352 沙发
    请大家赐教,我也很想知道!谢谢!
    2003-11-29 21:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    理论上是只考虑着火层,其它不考虑。可能您这个乘以3有点不妥,其他是正确的。