土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教水幕系统的设计流量

请教水幕系统的设计流量

发布于:2003-11-29 01:39:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gls5352
    gls5352 沙发
    请大家赐教,我也很想知道!谢谢!
    2003-11-29 21:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    理论上是只考虑着火层,其它不考虑。可能您这个乘以3有点不妥,其他是正确的。
    2003-11-29 13:28:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设计高手顶一下.

建规中8.3.3中市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。设消防水池.如何理解.

回帖成功

经验值 +10