


0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
请教:消防车消防吸水水压一般是多少?吸水水压允许范围是多少?吸水水压最好多少单体建筑室外消火栓管网供水压力一般由市政给水水压供给即可。小区建筑或工业厂区建筑的室外消防给水管网的水压也可以由市政给水水压供给吗?我们一般设计方案:工业厂区建筑的室外消防给水系统水压由动力站消火栓泵统一供给。动力站消火栓泵(一开一备)同时供给室内消火栓系统和室外消火栓系统。消火栓泵压力一般为50m。室外消防给水系统管网压力高会影响消防车吸水吗?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
sibenye
沙发
先要了解末端试水的作用! 就是起到放空管网水!及调试检测时起泵用,及听过水流指示器反馈信号给消控中心,要是接在水流指示器前,你放水开始可能水流指示器会动作,但是当报警阀组的压力开关起泵后,水流指示器肯定是不动!
2012-01-12 10:29:12
赞同0
-
machao_760
板凳
我一般都把末端试水阀当做泄水阀,所以每层入口附近都没装过泄水阀,这种做法应该也没问题吧,请指教
2012-01-12 09:57:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报