土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浅谈10kV交联聚乙烯电缆绝缘劣化及修正

浅谈10kV交联聚乙烯电缆绝缘劣化及修正

发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

介绍了6.0/10kV交联聚乙烯(XLPE)电缆在10kV中性点不接地系统中的运行状况,以及对电缆频繁发生绝缘击穿故障与绝缘水平整体劣化等问题进行长期的追踪观察情况。运行实践表明,《电力工程电缆设计规范》中的有关电缆绝缘水平的条文说明亟待修正。



附件名:20066191150708353617/20066191150708353617.htm