【求助】关于电动机负序保护的负序电流问题
【求助】关于电动机负序保护的负序电流问题
厂用6kV电动机,保护电流只采AC两相,负序过流定值2.2A,1S。今天在做实验时单项电流实际要加量加到4A才动作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鸟,求解释为何要这个1.732倍?负序电流是指线电流是负序的吗?
发布于
2012-01-05 22:12:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
zyz8438
用微机继保测试仪来加负序电流,一般有3种方法!
1、单相法。只在一相加入电流。即AN(或CN)之间加入电流I,那么,保护装置计算出来的负序电流为I/3;
2、两相法。在AC之间加入电流I,那么,保护装置计算出来的负序电流为I/1.732;
3、三相法。用带有三相电流输出的微机综保测试仪,输出三相电流IA=IB=IC=I,其中A、B、C的电流相角互差120°。但是在接入综保装置时,把测试仪和保护装置的IB、IC互调,那么保护装置计算出来的负序电流为I。
2012-01-07 20:54:07
来自 PC
评论
举报
kuyiusanren
我表示我更是菜鸟了,什么都不懂的了!郁闷……白白的在
http://www.zgdq8.com
吹嘘了一顿,说自己懂得很多!呵呵!
2012-01-06 14:18:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
keeppeaceman
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
8
粉丝
1
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 449 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(24 )
1、单相法。只在一相加入电流。