土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】关于电动机负序保护的负序电流问题
厂用6kV电动机,保护电流只采AC两相,负序过流定值2.2A,1S。今天在做实验时单项电流实际要加量加到4A才动作,大概就是2.2*1.732*1.05的值。本人菜鸟,求解释为何要这个1.732倍?负序电流是指线电流是负序的吗?

全部回答(24 )

  • zyz8438
    用微机继保测试仪来加负序电流,一般有3种方法!

    1、单相法。只在一相加入电流。即AN(或CN)之间加入电流I,那么,保护装置计算出来的负序电流为I/3;

    2、两相法。在AC之间加入电流I,那么,保护装置计算出来的负序电流为I/1.732;

    3、三相法。用带有三相电流输出的微机综保测试仪,输出三相电流IA=IB=IC=I,其中A、B、C的电流相角互差120°。但是在接入综保装置时,把测试仪和保护装置的IB、IC互调,那么保护装置计算出来的负序电流为I。
    2012-01-07 20:54:07 来自 PC 评论 举报
  • kuyiusanren
    我表示我更是菜鸟了,什么都不懂的了!郁闷……白白的在 http://www.zgdq8.com吹嘘了一顿,说自己懂得很多!呵呵!
    2012-01-06 14:18:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10