面积:180㎡
702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)
采暖方式:暖气片
入户管径:DN32
室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片)
室内温度:15-17℃
供水温度:45℃
回水温度:55℃
由立管入户时为T字型分支
站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)
供水压力:0.42MPa
回水压力:0.27MPa
当时第一次该户反映不热,单位清理楼道立管除污器,发现楼道供水总阀门闸板掉了一半,后处理完毕后。家里一直是17℃。但是发现该单元401家中安装管道泵,所以单号房间只有201,301,401家中温度为20℃以上,其他均在18°c左右,701家中15℃。
后要求401户停止使用管道泵,后701家中17℃。我单位维护大队把301---701所有回水管道单独接引到地下室主管道上,效果不明显。
在我要求下制作集水器并安装,没效果。
现在总体怀疑这个站流量不够。
求大侠指点迷途
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句按规定按照比摩阻为30——60Pa/m来计算,DN50的管道可以满足760——1065平方米(建筑面积)当单元建筑面积超过1065平方米时,需要加大管径以满足所需流量,DN65的管道可以满足1715——2425平方米面积,有可能设计时主管道管径过小,满足不了流量需求。
回复 举报
回水温度:55℃ 温度反了???
站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)未满负荷增加点到49HZ
供水压力:0.42MPa
回水压力:0.27MPa 供回压力有问题,压差太大,检查回水管道,或者进水除污器
回复 举报