土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家中不热怎么办(急)求指点迷津!

家中不热怎么办(急)求指点迷津!

发布于:2012-01-05 20:54:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
市内一热力站辐射小区3#1单元701(西边户)
面积:180㎡
702 90㎡(入户管径:DN32,室内温度21℃)
采暖方式:暖气片
入户管径:DN32
室内管道串联10组暖气片(3组彩钢高片)
室内温度:15-17℃
供水温度:45℃
回水温度:55℃
由立管入户时为T字型分支
站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)
供水压力:0.42MPa
回水压力:0.27MPa

当时第一次该户反映不热,单位清理楼道立管除污器,发现楼道供水总阀门闸板掉了一半,后处理完毕后。家里一直是17℃。但是发现该单元401家中安装管道泵,所以单号房间只有201,301,401家中温度为20℃以上,其他均在18°c左右,701家中15℃。
后要求401户停止使用管道泵,后701家中17℃。我单位维护大队把301---701所有回水管道单独接引到地下室主管道上,效果不明显。
在我要求下制作集水器并安装,没效果。
现在总体怀疑这个站流量不够。
求大侠指点迷途

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 青岛李宗荣
    请问单元入户管道的管径多大?
    按规定按照比摩阻为30——60Pa/m来计算,DN50的管道可以满足760——1065平方米(建筑面积)当单元建筑面积超过1065平方米时,需要加大管径以满足所需流量,DN65的管道可以满足1715——2425平方米面积,有可能设计时主管道管径过小,满足不了流量需求。
    2013-02-02 19:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • kingxie999
    kingxie999 板凳
    供水温度:45℃
    回水温度:55℃ 温度反了???
    站内机组运行循环泵2台都是44.5HZ(流量不知道,基本2台满负荷运行)未满负荷增加点到49HZ
    供水压力:0.42MPa
    回水压力:0.27MPa 供回压力有问题,压差太大,检查回水管道,或者进水除污器

    2013-01-30 09:57:30

    回复 举报
    赞同0