土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助

求助

发布于:2012-01-05 19:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位欲安装380V额定功率90KW的清洗设备一套,但因新厂房尚在修建,只能在旧厂区临时使用。现需为该设备安装一组临时电缆,请问应该如何选用电缆及控制开关?
设备使用地点为空旷平地,临时电缆从配电房电缆沟至室外电缆井后需架空连接至配电箱。
1、应选哪种类型电缆?请附上选用的依据。
2、应选何种规格电缆?请附上计算公式。
3、应选哪种控制开关?请附上选用的依据。

诚心求教,望各位大侠不吝赐教,小弟不胜感激!
  • jingangdianqi
    jingangdianqi 沙发
    1、应选哪种类型电缆?请附上选用的依据。一般工业上用ZR-YJV型,标准上有写或配电手册
    2、应选何种规格电缆?请附上计算公式。电流180A,长度不是很长的话,185的差不多
    3、应选哪种控制开关?请附上选用的依据。断路器吧,成套设备用断路器做保护就可以了
    2012-01-05 19:59:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。