正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
各位专业人士帮忙看看这些开关哦! 有几个问题:1.里面有没有漏电保护开关? 2.各个开关各是控制什么的?3.这些开关是否够用?目前家里有3台1P的空调,1个2kw(有800w,1200w档可选)电热水器,消毒柜,冰箱,洗衣机,电脑、电视机、电饭煲、电炖盅、电烧开水的等 请各位帮忙看看啦!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
红尘有缘
沙发
呵呵~110KV内桥接线形式下的进线备投,变压器的主保护以及高后备保护不需要闭锁进线备投,因为上述保护在动作时已将桥开关跳开,而桥开关的合位是进线备投充电的必须条件,同时为了避免桥开关跳开后闭锁进线备投还应将桥开关的合位短接,从而避免造成变压器的主保护以及高后备保护动作后跳开桥开关闭锁进线备投,形成全站失压。
2012-02-28 22:26:28
赞同0
-
zouhuijie
板凳
内桥接线的进线备自投,能明确一下问题吗?
2012-01-10 11:17:10
赞同0
加载更多若为母联备投则需要考虑变压器的主保护以及高后备保护动作后闭锁母联备投的问题,防止备投再次合上母联开关,向变压器的故障点继续供电流。
[ 本帖最后由 zepczhd 于 2012-2-28 22:29 编辑 ]
回复 举报