土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设计一座大型物流仓库喷淋水如何做?
我设计一座大型物流仓库,高12米,35000平米,一级耐火等级,无防火分区。像这情况如何做喷淋呢?

全部回答(12 )

  • charles1016
    每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    仓库是参照这一条认为要设自喷吗?
    2012-01-19 12:12:19 来自 PC 评论 举报
  • lcxyun
    大家说的有道理。我说的这个项目实际是给国美做分拣车间,但考虑将来有可能改建做仓库,故按仓库设计。根据上海规定,不超过12米高,即便有货架,只要你做K=200,快速响应喷头也无需做货架喷头。我已做过几个设防火分区的大型仓库,审图消防都没意见。问题是在这个项目不分区,如何做水喷淋问题。是否做大空间智能主动喷水系统为好?
    2012-01-18 20:39:18 来自 PC 评论 举报
加载更多