该建筑坐落在辽宁省沈阳市东陵区南塔街,是2002年建成的节能住宅(商住两用),上下两层,建筑面积为230㎡,08年使用了
超低温空气源热泵供暖,一楼办公室面积80㎡,车库30㎡,二楼住宅,120㎡。砖混结构、中空玻璃塑钢门窗,外墙450㎜厚空心砖,内墙4厘米苯板保温。整个小区采用电采暖的形式。小区的冬季的入住率不足50%。这个用户以往冬季电采暖的费用是:二楼4200元左右,室温13-16℃,冬季的采暖费用相当于35元/㎡;一楼4500元左右,白天室温13-15℃,晚上室温7-9℃,采暖费相当于41元/㎡。
一楼设备选型的依据
因一楼实际供暖的面积只有80平方米,另外的30平方米是车库不需要供暖。因此选用LSQ04RD 1台,考虑到一楼是办公室,主要的供暖时间是在白天,不加辅助电加热也能满足建筑物的最大的热能需求,因此一楼在设计中没有设计安装辅助电加热。
5.冬季运行费用的计算依据
冬季运行费用的计算依据是《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。
建筑物采暖期每天的平均耗能是21.2*24=508.8kwh/㎡.
一个采暖期的耗能是508.8*152=77.3kwh/㎡.
机组在采暖期平均温度-5.7℃情况下的能效比为1:2.5(出水温度45℃)(见西莱克机组供暖工况曲线图)。
所以,机组的耗能是77.3/2.5=30.9 kwh/㎡.
沈阳的民用电价是0.5元/kwh。
因此,冬季采暖期间的运行费用是30.9*0.5=15.45元/㎡(建筑面积)。
二楼120平方米冬季的采暖费用是15.45*120=1854元,一楼80平方米冬季的采暖费用是80*15.45=1236元。一二楼总计的采暖费用是3090元。