土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防规范的理解

关于消防规范的理解

发布于:2003-11-26 20:41:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规》第8。7。1A条建筑面积大于500平方米的地下商店应设置自动灭火系统。请问假如是半地下室商店是否需设置自动灭火系统?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chang_l
    chang_l 沙发
    可以参照汽车库、修车库灭火规范中对半地下车库的理解来作
    2003-11-28 14:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • fourmonster
    fourmonster 板凳
    还是设为最好!我是做消防的,宁愿是多了,但不要少了,要不在最后消防验收的时候很麻烦,而且因为这个验收不通过设计院要负责任的!我们曾做了一个工程,在原图纸的设计中,高层的设备层没设计自动喷淋系统,可最后消防局还是要求加了,再次施工很麻烦的!!主要是设计要负责任!!!
    2003-11-26 21:38:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于收入

关于设计定额分配。从定额中各专业分配比例看,水专业最少(暖通次之),还不到电的一半(有根电话线也算弱电),可以肯定的是此定额仅是建筑给排水,不包括设备用房和室外总体。但是现实中随着喷淋、热水、分质供水、中水回用系统的应用范围渐广,水专业的工作量逐渐加大,可是比例并没调整(居住建筑有热水系统的上调20%),请问各位同仁,你们那是怎样处理的,是不是国家已经调整比例了(请北京的同志到建设部咨询一下),请告诉我。E-mail:wangzhhp@163.com,

回帖成功

经验值 +10