土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 电子膨胀阀制冷剂流量系数的试验研究

电子膨胀阀制冷剂流量系数的试验研究

发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

在自搭建的液环法节流机构流量特性试验台上,采用R22制冷剂,试验研究节流阀开度(流通面积)、节流前后压差、入口密度、入口过冷度、出口比容、干度以及阀头半锥角和径向间隙对电子膨胀阀制冷剂流量系数的影响,获得了流量系数的量化关系并进行了试验验证。结果表明,误差在±10.5%以内。



附件名:20065291148894458052/20065291148894458052.htm

文件大小:10K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • cancanyu
    cancanyu 沙发
    :victory: :victory: :victory:
    2008-09-04 20:14:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壁挂式空调制冷与制热运行的数值模拟

论文简介: 利用湍流κ-ε、κ-ω方程计算了壁挂式空调的制冷与制热运行时的三维速度与温度场,分别比较了制冷与制热运行时3个不同坐标平面内的速度与温度分布,为分析空调的设计运行参数提供依据。 附件名:20065291148894106764/20065291148894106764.htm 文件大小:7K (升级VIP 如何赚取土木币)