土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压缩机吸气带液

涡旋压缩机吸气带液

发布于:2012-01-05 12:14:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近日开发一风冷冷水机, 使用COPELAND的涡旋压缩机,跑最大制热工况(冷凝进出水*/50,环境工况21/15.5)时发现压缩2/3的体积凝露, 压缩机底部温度和吸气温度相差很小, 应该是吸气带液了, 现请问高手: 涡旋压缩机带液运行到底有多大影响?

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    COPELAND 涡旋压缩机能直接当水泵使用?
    2014-01-09 15:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • zllkm
    zllkm 板凳
    制冷剂不完全蒸发,与分离的油一起流回压缩机的油底壳内,这样压缩机的油池底部就会形成高浓度的制冷剂与油的混合物,这时油质下降影响机械滑动位置。
    2014-01-08 00:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多