土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆埋地敷设载流量到底按何标准执行?

电缆埋地敷设载流量到底按何标准执行?

发布于:2012-01-05 11:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
每次设计时总会在这个问题上比较纠结。查过很多种设计手册,说法全都不一样,有的说埋地散热好,导线载流量甚至比空气中敷设还要高些;有的说埋地散热差,导线载流量大大降低。尤其是工业与民用手册第三版上电缆埋地载流量低得我痛心疾首,基本上每次我都适当减小截面,也很少有审图人员提出不满。但总会有一两个人给我上纲上线提强条。按说我做设计时间也不短了,但这个问题一直没有能搞清楚。大家说说,你们是怎么做的。
当然,做设计当然可以说越大越好,越安全越好,但从职业道德上讲合适么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hfclm
    hfclm 沙发
    同样的问题我也仔细查找资料比对纠结几个月了,对比几家电缆厂家提供的电缆载流量统一换算后都比工业与民用手册第三版上电缆载流量大。工业与民用手册第二版上电缆埋地载流量比空气中载流量大,工业与民用手册第三版上电缆埋地载流量比空气中小,按此表选埋地敷设的电缆截面非常大。电缆头的铜端子与断路器连接都成问题。
    谁有比较权威可靠的VV、YJV载流量表提供 ,这里感谢了!
    2012-01-06 22:50:06

    回复 举报
    赞同1
  • zenghongen
    zenghongen 板凳
    我以2007电缆设计规范上的数据为准。不过纠结的是排管敷设时该选空气中还是地埋
    2012-06-18 17:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一级负荷的供电方式

小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教