土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 百叶式桌面工位空调风口送风舒适性实验研究

百叶式桌面工位空调风口送风舒适性实验研究

发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本文通过实验研究百叶式桌面工位空调风口的流场特性及其对人体舒适性的影响。研究结果表明,桌面系统的送风射流集中,高风速主要集中在以桌面为中心的0.6米-0.8米的宽度范围内,这个宽度正好是正坐在桌面前的人体的宽度;送风量是影响热感觉的最重要因素,在背景温度(26/28/30℃)、送风温度(19/21/23℃)、送风量(90/140 /190 /245m3/h)送风条件范围内,基本可以满足人体的舒适要求,PMV在0~0.5之间。



附件名:20065111147333032878/20065111147333032878.htm

文件大小:13K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商业建筑空调水系统中环路阻力分布模拟分析

论文简介: 本文在管网水力计算模型的基础上,建立回路优化的数学模型,可以对管网进行优化调节,以使所有用户的水流量达到设计流量。根据一个商业建筑空调实例,分析了空调水系统中的环路阻力分布状况。结果表明,对应建筑不同使用功能的空调系统分区,其水系统各支路之间设计压力损失相差较大。为了实施有效合理的初调节,有必要进行管网的模拟初调节,掌握所有水系统用户的初始水量分配,且能找出管网中真正的最不利环路。