大型商场楼梯间及前室正压送风计算时,门怎么算
一层有2个2m宽的门,算出来风量很大
主楼共24层,下面商场4层
3600*3*2.2*4*1.1=104544m3/h
楼梯间和前室的风量一样???

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lnq5752
    lnq5752 沙发
    设计群88939291
    2012-01-09 15:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • zdxhvac
    zdxhvac 板凳
    风速法算 风速取到0.7就行了 而且你只有一层有2个大门 你同开3层就不应该都算最大的门 要算总风量就应该按标准层的门大小来算 一层的可以单算 最后在校核一 其余各层前室是否超压超速