土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷设计流量的确定

自喷设计流量的确定

发布于:2003-11-24 20:43:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当拿到一个工程,如何用规范的作用面积和喷水强度确定设计流量啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • along-xie
    along-xie 沙发
    如果是商住楼,最不利点在的住宅的走廊,但用水量最大处应在商场,怎样确定系统用水量?怎样确定住宅部分管径和商场部分管径?
    2003-11-25 14:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • fengyun2003
    fengyun2003 板凳
    首先找出设置喷林系统的最不利点,按规范要求布置喷头,并画出规范要求的最不利作用面积,按手册提供方法逐个算出作用面积内的喷头的流量,并把他们相加就可以了吧
    2003-11-25 11:33:25

    回复 举报