土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 经验分享:排水立管伸缩节的设置

经验分享:排水立管伸缩节的设置

发布于:2012-01-04 15:00:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
伸缩节设置位署应靠近水流汇合管件(下图),并应符合下列规定:
1 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下( 下图中的(a)、 (c))。
2 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上(下图中的(b))。
3 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下(下图中的(e)、(f))。
4 立管上无排水支管接入时,伸缩节可按伸缩节设计间距置于楼层任何部位(下图中的(d)、(g))。
5 横管上设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
6 立管穿越楼层处为固定支承时,伸缩节不得固定;伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定。
7 伸缩节插口应顺水流方向。
8 埋地或埋设于墙体、混凝土柱体内的管道不应设置伸缩节。


另外还有一个就是下沉式卫生间伸缩节的设置位置。
我们这边一般设施在板下!

3179503.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • chmx2014
    chmx2014 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-11-16 23:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • shevajay1238
    shevajay1238 板凳
    谢谢,学习了
    2014-05-13 16:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何设置环形通气管

大家帮忙看看图中的环形通气管该如何设置

回帖成功

经验值 +10