土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱与补给水泵的选择

膨胀水箱与补给水泵的选择

发布于:2012-01-04 14:20:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先是膨胀水箱,查手册一般都要设在最高点,补水泵是连接在膨胀水箱和定压点之间的,既然这样,那么补水泵的扬程为什么还有加上建筑物的净高呢,如果膨胀水箱放在地下机房,那补水泵应加上的,因为水泵的扬程是出水压力减去吸入压力,补水泵的吸入压力不就是膨胀水箱的定压吗,我始终搞不懂为什么膨胀水箱放上面,而补水泵扬程还要算建筑物净高,望暖通达人指点,不胜感激

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • asdfg12398
    asdfg12398 沙发
    补水泵进水不是膨胀水箱……是自来水。
    膨胀水箱是系统定压,必须放在系统最高点以上
    即使是有压水箱也要根据无压水箱高度计算定压压力
    2012-01-09 15:07:09

    回复 举报
    赞同1
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 板凳
    一般,补水泵并不起定压作用:水压低时确实是用补水泵补水增压,但水压高时还需要泄压阀泄放减压。补水泵是否变频不是关键,关键是补水泵压力必须高于系统压力,否则补不进水。补水到位后如无泄漏,补水泵可以停,不一定变频调节。一般膨胀水箱或定压罐都应具备足够的存水余量。如果补水泵需连续运行,显然是膨胀水箱或定压罐配小了。
    如果系统未设膨胀水箱或定压罐,或许可由补水泵和泄压阀共同定压。但此时压力设置有点难。
    2012-01-06 09:24:06

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓄意破坏供热设施影响正常供暖 肇事者当晚被处理

滨州传媒网-滨州日报讯 2011年12月30日晚上,位于黄河二路湾刘小区东南角的一处换热站来了几个人,不由分说对着窗户和站内的设备就是一通乱砸,还试图追打站内值班人员,这一阵的打砸造成换热站设备损坏严重,无法正常运转。记者当晚在现场看到,换热站的门窗和玻璃已经被砸成了大花脸,十余扇玻璃窗的玻璃都被砸得粉碎,地上落满了玻璃渣,一扇门的门板也被踹烂,地上淌满了热水,站房内部一片狼藉,地上还有几块破碎的砖头。

回帖成功

经验值 +10