现有一问题,因节能减排是目前的主流,所以我们公司的一家客户领导请了一国外公司为其空调(爱默生PEX系列P2070的机房专用空调)做了节能装置,通过某种仪器(因产品保密,无法得知)将机房内的定频压缩机改为变频控制,原定频压机频率为50HZ,整改后开机能将压缩机频率降到33HZ左右,电流与原来相比能减少2安培左右。
现在客户要求我公司就目前情况,上交一份关于定频压缩机改为变频控制后会对压缩机、空调乃至整个机房有什么影响的报告。自己不会写,所以想请各位大神能帮助一些。
谢谢各位了
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qiuhesen
沙发
我也是做机房空调的,使用变频压缩机本身增加的成本就很大,但是针对整个使用寿命来讲不知道是否合算。还有改之后的控制测试也很复杂,我首先觉得管径和冷剂流量就很难解决
2012-01-08 22:39:08
赞同0
-
heihei1
板凳
楼主,2A能节能不。一个千瓦。你花了多钱?把那玩意买回来的
2012-01-08 15:59:08
赞同0
加载更多回复 举报