土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容器补偿回路的计算问题~

关于电容器补偿回路的计算问题~

发布于:2012-01-04 10:31:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想学习一下电容器如果串联上用于谐波治理的电抗器之后,那熔断器和总断路器的计算电流应当如何计算呢,请各位大侠指教~~~小弟先谢过~~
  • qq33855653
    qq33855653 沙发
    熔断器的熔芯选择是补偿电容的1.5倍~2倍。
    例如:25KVAR 电容 实际电流在32.5左右(各个厂家电容容量略有差异)
    单路熔断器熔芯选择在:48.75~65A 可根据当前市售标准选择。
    我也是学徒,还望专家看后多指点。
    2012-05-07 15:13:07

    回复 举报
    赞同0