土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教如何区分KL和L

请教如何区分KL和L

发布于:2012-01-03 22:28:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚计入设计院不久,马上就要开始画第二张梁平法施工图。上次第一次画的梁平法施工图比较简单,是纯粹的梁柱体系的框架结构,没有剪力墙。这次画的梁图有剪力墙,而且存在剪力墙和梁平行连接和垂直连接的情况。
是否除了两端都与柱连接以及两端都与墙顺接的梁才是KL(或者LL),其它都是L?可不可以这样理解,柱子和剪力墙(平面内)抗侧刚度很大,在水平荷载作用下,梁两端产生很大的弯矩和剪力,因此需要加密箍筋,这种梁就是KL。
还有一种情况比较特殊,就是一端是柱子或平面内墙,一端是梁。这种情况下也是KL吧?而与柱子或墙刚接的那端要加密箍筋,与梁连接的那端不需要加密箍筋。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    两端都与柱连接的梁肯定是KL;一端都与柱连接的梁也是KL,只是与柱连接的那一跨要满足KL构造,其余跨满足L构造即可。
    两端都与墙顺接的梁分为KL和LL,跨高比小于5的按连梁LL设计,跨高比不小于5的按框架梁KL设计。当然也有的在计算上按前述条件划分,而在出图时均按LL表示。
    2012-10-25 20:12:25

    回复 举报
    赞同1
  • tom_sun
    tom_sun 板凳
    朝仓丨灬七濑 发表于 2013-10-18 19:33 高规6.1.8不与框架柱相连的次梁,可按非抗震要求进行设计。条文说明中解释与框架柱相连的一段按KL设计, …正解 赞赞 赞赞 赞赞 赞赞 赞赞
    2013-10-20 17:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁合适的配筋率问题!

我有一困惑,就是框架梁的配筋率合适的问题,有的人总说:“呀,你的配筋率太大....诸如此类的话。”我抛开课本的概念,我就用通俗的话来讲,我是这样理解梁(无论是框架梁还是简支梁)的配筋率合适的问题的,说白了就是一根梁里混凝土含量和的钢筋含量的比例成一个合适的关系。不能说钢筋很多,而梁截面很小。或者是钢筋不多,而梁截面又很大.我想如果这样的话,配筋率肯定不合适。不知道大家是否赞同我这样来理解配筋率合适的这个概念?

回帖成功

经验值 +10