求教:PE63\PE80\PE100区别在哪里?63,80,100分别指什么?建筑给排水上一般选用哪种规格?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ywqyhr
沙发
从"新规":"阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行效核"来看应是"短路"
2003-11-25 19:48:25
赞同0
-
zhou1361
板凳
减压阀坏了应该是不能减压,不会堵死。为了保证供水安全,减压阀应串联安装,而非并联安装。