土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】断路器第一次合闸不成功,报控制回路断线。第二次成功

【求助】断路器第一次合闸不成功,报控制回路断线。第二次成功

发布于:2012-01-03 15:48:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
序号 事项时间 事项描述
0142 2012年01月03日 04:04:48:860 SOE: 博鳌变 2111刀闸 合位
0143 2012年01月03日 04:04:54:279 SOE: 博鳌变 211-开关 合位
0144 2012年01月03日 04:05:01:428 SOE: 博鳌变 2121刀闸 合位
0145 2012年01月03日 04:05:07:596 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 预告
0146 2012年01月03日 04:05:15:045 SOE: 博鳌变 212 断路器控制回路断线 复归
0147 2012年01月03日 04:06:05:800 SOE: 博鳌变 212-开关 合位


这是报文,我们这里是电调统一控制,使用程序远动依次合断路器。依次合2111、211、2121、212。但是今天早上第一次送电时候,程序控制合闸212没有合上,然后就报控制回路断线,之后又自动复归。过了大概50秒,电调单独操作212成功。

下面是212的电流曲线,大家帮忙给分析分析 。。。。。

貌似也不是偷跳,也没有报直流故障。。。就是报了个控制回路断线

截图.JPG

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    212断路器合闸前是否需要检查2111
    2012-01-09 09:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • ajia0527
    ajia0527 板凳
    一般报控制回路断线的是辅助接点接触不好造成的。
    2012-01-09 08:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 358 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

未来中国低压断路器市场增长情况预测

回帖成功

经验值 +10