新手请教,楼梯休息平台上布消防栓的问题

发布于:2012-01-03 14:11:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
办公楼68X15米,高3.3X5米,两边有楼梯,在楼梯休息平台上布置消防栓(双出口),如图,消防栓有必要布置在五层到屋顶的楼梯休息平台上吗?先谢过!

11.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • chxy128
    chxy128 沙发
    可能是个新手。消火栓布置不合理,而且数量明显少,上下可能还要环管吧。
    2012-01-16 15:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • ssfeng321
    ssfeng321 板凳
    8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
    1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
    单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。

    如果办公楼楼梯分布为18X32X18(第一楼梯中心距端墙18米,两楼梯中心距离32米,第二楼梯中心距端墙18米),规范上好象没有明确说办公楼不能用双栓。
    2012-01-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。