土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手请教,楼梯休息平台上布消防栓的问题

新手请教,楼梯休息平台上布消防栓的问题

发布于:2012-01-03 14:11:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
办公楼68X15米,高3.3X5米,两边有楼梯,在楼梯休息平台上布置消防栓(双出口),如图,消防栓有必要布置在五层到屋顶的楼梯休息平台上吗?先谢过!

11.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • chxy128
    chxy128 沙发
    可能是个新手。消火栓布置不合理,而且数量明显少,上下可能还要环管吧。
    2012-01-16 15:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • ssfeng321
    ssfeng321 板凳
    8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
    1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
    单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。

    如果办公楼楼梯分布为18X32X18(第一楼梯中心距端墙18米,两楼梯中心距离32米,第二楼梯中心距端墙18米),规范上好象没有明确说办公楼不能用双栓。
    2012-01-14 14:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

陕西消防要求比江苏都高,真会花业主的钱啊

小弟最近遇一西安的项目:丁戊类厂房按规范设置了消火栓系统:仅一路市政进水,故考虑室内外栓系统合用,设室内外合用泵及设消防取水口问题:1、设计院不管消防用电负荷几级,就说我们只要一路市政高压进线,满足不了消防泵双电源要求要么设柴油发电机、要么设柴油泵,ok 没问题但是人家要设2台电动泵+2台柴油泵(说这才是一用一备)江苏这边通常:1台电动泵+1台柴油泵,互为备用真是安全啊!~2、由于是钢结构坡屋面厂房,考虑不设屋顶6吨消防水箱

回帖成功

经验值 +10