0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 710 人订阅
阅读下一篇
陕西消防要求比江苏都高,真会花业主的钱啊小弟最近遇一西安的项目:丁戊类厂房按规范设置了消火栓系统:仅一路市政进水,故考虑室内外栓系统合用,设室内外合用泵及设消防取水口问题:1、设计院不管消防用电负荷几级,就说我们只要一路市政高压进线,满足不了消防泵双电源要求要么设柴油发电机、要么设柴油泵,ok 没问题但是人家要设2台电动泵+2台柴油泵(说这才是一用一备)江苏这边通常:1台电动泵+1台柴油泵,互为备用真是安全啊!~2、由于是钢结构坡屋面厂房,考虑不设屋顶6吨消防水箱
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。
如果办公楼楼梯分布为18X32X18(第一楼梯中心距端墙18米,两楼梯中心距离32米,第二楼梯中心距端墙18米),规范上好象没有明确说办公楼不能用双栓。
回复 举报