发布于:2003-11-21 19:17:21
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
在一个实例上,设计者是这样做的:
为节省占地,选双格V型滤池,池底板用混凝土,单格宽3.5m,长12m,面积42平方米,共4座,每座面积84平方米,总面积为336平方米。
为保证进水稳定性,进水总渠引来的浑水经过宽顶堰进入每座滤池骨的配水渠,取宽顶堰堰宽为5m,堰上水头由公式计算确定。(这里公式省略)
请问各位仁兄,宽度是设计者任取的吗?如果不是,到现在小弟还没有在任何一本手册上见过。如果是为什么设计者却偏偏 只取5m,而不取4或6?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
chp
沙发
0.5m连管钳都转不开。
2003-11-26 17:16:26
赞同0
-
chp
板凳
排水管的维修、安装空间0.5m有些不够。比如,沉砂池设计时其宽度就要求不小于0.5m。就是为了维修、设备安装方便和可能。宽顶堰当然越宽越好,但5、6米的稳流作用相关不大,而对于排水管的检修0.5m和1m的空间就有质的差别。
2003-11-26 17:16:26
赞同0
加载更多回复 举报