计算题:1.已知上游管段口径300mm,充满度h/D=0.53,管底高程为44.65m,地面高程为46.60m。设计管段长L=100m,地面坡度0.0036,设计流量q=30L/s,由于上游管段覆土厚度较大,所以设计管段的设计坡度要尽量小,减小管段埋深。拟采用较大管径D=300mm的钢筋混凝土管,粗糙系数nM=0.014,I=0.00325,充满度采用规范规定的最大值h/D=0.55。试确定衔接方式,计算设计管段的管底高程和覆土厚度(该地区土壤无冰冻)。